#852442 Фыва Цукен Вчера, 15:18
v_gildenberg:Инженеры спроектировали систему под номинальную нагрузку, а пассажиры используют её под пиковую. Кто виноват? Система или пользователи? :=-O:
если есть общедоступная и наглядная информация о том, что можно включать в эту розетку, а что нет - виноваты пользователи. если её нет - система.
#852443 v_gildenberg Вчера, 15:29
mvy:
v_gildenberg: И даже увеличение сечения провода с 1.5 мм² до 2.5 мм² Это +~30% массы кабеля на вагон → +~50-100 кг общей массы.
ну откуда? вот вы любите бросаться отфонарными цифрами.
На розетки по всему вагону этого провода, ну метров 100 самый максимум...
Да... прошу прощения...уже заводская привычка: для розеточной группы (~100 м) разница между 1.5 и 2.5 мм² — действительно ~1.5-2 кг, а не 50-100. Цифру я привёл неточно — извиняюсь. «50-100 кг» у меня было в контексте усиления ВСЕЙ электросети вагона (магистрали, распределение, ККВ), а не только розеток. Но формулировал криво — спасибо за поправку. В инженерике точность в цифрах — это база. :=-O:
#852453 v_gildenberg Вчера, 16:48
Doкtor:
v_gildenberg: Опять-таки, если это действительно вагон 017 13775 (то есть явно был изготовлен где-то в 1987-1989 гг.), то вряд ли где сейчас сохранилась настоящая оригинальная документация на электросхему этой модели вагонов. ..:
Опять же, если вагон оборудовали розетками во все купе, значит был ремонт, включающий замену электрооборудования с перепланировкой и изменениями электросхемы. Не думаю, что тупо запараллеливают 18 розеток и подключают их к штатной.
Проект установки НЯЗ был реализован в 2017 году. Тогда НЯП устанавливали инверторы для розеток 220В в купе, хотя электросеть (проводка, автоматы, распределение) могли оставить оригинальными... В том числе и оставить старой розетку с изношенными контактами. Кто первый сказал? haava? ::-): Мне кстати тоже представляется вероятным следующий сценарий. Я конечно еще тот "электрик", хоть и давным-давно был бригадиром ПЭМ ::-D: , но попробую фантазировать...

[Источник тока] → [Автомат вагона 16А]
→ [Проводка 1.5 мм², 10А]
→ [Розетка «на 10А», но реально 3-5А по контактам]
→ [Пассажир включает чайник 2 кВт = 9А]
→ Греется розетка/контакт, автомат НЕ срабатывает.
НЯЗ, автомат 16А на группу было типовым решением. Была групповая защита в щитке вагона (автоматы типа «Автоматический выключатель АЕ-20» или аналоги GDR). Индивидуальной защиты на розетку не было. Так, при сценарии когда пассажир включает чайник происходит следующий процесс = ток в цепи: 9.1 А , автомат 16А такой: «Ток в норме, не срабатываю» :=-O: Проводка 1.5 мм² такая «10А выдержу, греться не буду» . Розетка с изношенными контактами в ней контактное сопротивление вырастает с 0.01 Ом до 0.5 Ом, тепловыделение: Q = (9.1)² × 0.5 ≈ 41 Вт в одной точке, локальный нагрев до 100-200°C, идет уже оплавление пластика, дым, искрение. А автомат по-прежнему «не видит» перегрузки по току и не срабатывает. Ну то есть автомат защищает проводку от перегрузки по току, но не защищает розетку от перегрева из-за плохого контакта, т.к. это разные физические процессы. Кто электрик? Правильно написал? ::-[:
#852464 Liski Вчера, 18:11
Вы обсуждаете не те вещи. Никаких изменений в конструкцию, никаких автоматов ставиться не будет. Электрочайники и кипятильники сейчас возят с собой только больные на голову. Есть такие случаи, но менять годами проработанную схему электроснабжения вагона никто из-за этого не будет.

Садовод-огородник и самый большой в РФ любитель электротранспорта!
#852471 Стас064 Вчера, 18:55

Бычья Цедура для "эффективных менеджеров".
Всё же считаю: инцидент на Ярославском вокзале есть сигнал к точечному усилению защиты, а не к пересмотру всей системы. Наклейка за 10 рублей может предотвратить ущерб на миллионы. :=-O:

Надеюсь, мой пост прочитают в ФПК.
#852472 Фыва Цукен Вчера, 19:04
это правильно. но неплохо бы ещё снабдить какой-нибудь угрожающей надписью, а также рисунками с перечёркнутым чайником, кипятильником и плиткой.
#852480 v_gildenberg Вчера, 19:31
Фото увидел, сарказм оценил. Но давайте по фактам, без "фыва цукен". Почему они не предотвратили возгорание 22.03 на Ярославском?

Потому что наклейка защищает только тех,
кто готов её читать и соблюдать. :=-O: А инженерная защита должна работать даже для тех, кто не читает, не понимает
или «авось пронесёт». Физика не читает наклейки. Ток не проверяет, есть ли предупреждение. Пожар не спрашивает, была ли «бычья цедура».

Давайте обсуждать, как добавить защиту,
которая работает без участия человеческого фактора. Или продолжим спорить про наклейки — пока следующий вагон не начнёт дымиться, надеюсь не на Приволжском филиале :=-O:
#852483 Фыва Цукен Вчера, 19:38
v_gildenberg: инженерная защита должна работать даже для тех, кто не читает, не понимает
сомневаюсь, что такое возможно без коренной переделки системы электроснабжения (чего явно никто делать не будет). хотя, конечно, мало ли...
#852485 v_gildenberg Вчера, 19:52
Фыва Цукен:
v_gildenberg: инженерная защита должна работать даже для тех, кто не читает, не понимает
сомневаюсь, что такое возможно без коренной переделки системы электроснабжения (чего явно никто делать не будет). хотя, конечно, мало ли...
Ну так это немец ….там на переделку электрической схемы при всех КР-2, КВР могли забить . Повторюсь, мы ничего не знаем о причинах этого инцидента. Но версия haav мне нравятся (если допустимо употреблять это слово в контексте этого инцидента)
#852515 Стас064 Вчера, 23:06
haava: А кто нарушитель это уже другой вопрос. Для которого есть специально назначенные люди и службы. И ответ на него будет ответом - кто должен заниматься устранением. Опять же, мы не знаем - единичное это нарушение или правило.
Ну зачем прям сразу запрет эксплуатации, можно просто отрезать розетки от сети, это быстро и недорого. Потом отчитаться, что меры приняты, нарушение устранили.
Если интересно погуглите типа "пожар в вагоне воронежская область". Или аналогичный запрос. И сразу станет ясна картина.